关键是如何急停,这可是人身、设备的最后一道安全防线了,不能指望驱动器的任何控制功能了,因为极有可能是驱动器出现严重故障报警后的情况。这时脉冲已封锁,没有任何运行、控制功能了。高速运行的设备只能自由滑行停车,如果是大惯量的负载停止时间可想而知,后果不堪设想。
通常的做法是:一切管运行控制的信号全部撤掉,给定信号也撤掉,进线主回路接触器也要断开,同时‘松开报闸’信号撤掉,通过电磁制动器进行机械制动。还要加上能耗馈磁制动。即投入能耗制动电阻并且将电枢电压经过整流桥馈接给磁场(馈磁)。最大限度的自提供制动期间的磁场以保证产生制动转矩,将机械的动能转化为热能消耗在制动电阻上。
不知还有什么更好的办法请各位大侠继续补充。
共同学习,相互支持,一起提高。