quote:以下是引用yming在2011-08-24 22:58:18的发言:
quote:以下是引用www123456在2011-08-2413:21:05的发言:
[对于小型的变频器(几十千瓦以下的),一般的满载时的消耗约占容量的3-4%,对于上百千瓦的变频器有的品牌可做到2%尤其是大功率变频器,不工作的时候也挺耗电,比如30KWX3%=达到900W的时候相当于一台“家用电饭锅”了^-^。(有条件的可以做一下实验)
不可能!
对于MM4来说,不工作时的能耗相当小,最多就是个十几瓦的耗电。连散热风机都不需要启动。仅仅是在装有BOP和DP模板等状况时,才增加一点儿能耗。
而且,尺寸D及以下的待机耗电几乎一样。
此外,运行时只看IGBT通态压降(约1伏)和阶跃时间(约0.18μs)这两者越小,自身损耗越小。数值本身这么小,可见就是工作电流100A也不会超过100W。哪有那么多,像个电炉子?