回复:s7-200 226与工控机通讯,数据线不够长!

youhm

  • 帖子

    4924
  • 精华

    81
  • 被关注

    51

论坛等级:至圣

注册时间:2008-06-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-09-23 15:23:57

3楼

你用的RS232的PC/PPI电缆吧,由于RS232有15米的距离限制,所以一般是在RS485这一端延长,可以自己做一条延长线,由于PC/PPI电缆从PLC侧取电,延长线接2、3、5、7、8这几根线,2、7是24V电源,5是地,3、8是RS485通讯端,3、8这两根最好使用ProfibusDP总线电缆或其它屏蔽双绞线。由于S7-200的端口是不隔离的,建议延长线不要超过50米,更远可以加RS485中继器。