6楼

问题已经解决了,发到楼主邮箱了!<补充一下:楼主的OB1中仅含有FC200时能正确输出,仅仅是一个巧合,问题没有暴露出来而已,呵呵>
深感5楼Automann总结的精辟,我再肤浅几句:
不管是在FC、FB、OB中使用临时变量时,必须对临时变量进行初始化,否则错误就会发生,并且很容易被忽略!
建议:
1、在程序设计时需要使用中间变量时,尽量使用临时变量,如果该变量在该FC环境下不好赋初值时,最好的方法就是使用全局变量!
2、自定义FB时,使用到中间变量时首先考虑使用临时变量,如果临时变量在该FB环境下不好赋初值时,最好使用静态变量(即STATIC变量)!