quote:以下是引用yeoman15在2011-09-23 08:44:31的发言:
电机是要我们这边选择的,本来是想选择220V,82KW,1500rpm的电机,配个6RA70 82-6DV62直流调速器,不知道这样可不可行。问了下西门子客服,说是差不多,但还是有点担心,希望给点意见!