10楼

quote:以下是引用yeoman15在2011-09-23 08:44:31的发言:
电机是要我们这边选择的,本来是想选择220V,82KW,1500rpm的电机,配个6RA70 82-6DV62直流调速器,不知道这样可不可行。问了下西门子客服,说是差不多,但还是有点担心,希望给点意见!

自己备机?那就不如选440V电压等级的,然后把三相输入的电网用自耦变升到3AC400V。这样的成本未必会比选择220V电机大。因为装置的电流大,价格比做个自耦变要多。应该权衡,另外电机440V,接触器的容量也小了,其他的用电设备容量都降下来了,就连导线截面也小了。总体的系统成本,会低的。
我是你的朋友