3楼

变频器输出电缆的长度一般都是取决于现场的实际情况,很难为了一个“恰到好处”的长度来决定变频器和电机之间的安装距离,因此没有一个相对变频器来说“恰到好处”的输出电缆长度的说法。
不过一般都是希望输出电缆短一些好。电缆太长会带来一些问题。
首先,由于电缆各相之间以及各相与地之间都存在等效电容,而变频器的调制频率比较高,这样,在电缆上会产生较大的容性损耗,电缆越长其容性损耗就越大。如果变频器的容量相对电机容量的裕量不是较大,电缆长度又很长的情况下,可能会变频器容量裕量不足而影响对电机的功率输出。这就是为什么很多变频器手册都有变频器输出电缆的长度与输出电抗器配置的建议。不过如果变频器功率相对电机功率配置的比较大,不加输出电抗器也不会影响电机的运行。在西门子变频器手册里,输出电抗器分:输出电抗器,dv/dt滤波器和正弦波滤波器,这里指的是第一种,另外两种滤波器还有其自身的功能。
另外,电缆越长,由于电缆自身的电阻,在电缆上的有功损耗也会越大。
所以,只要现场情况允许,变频器到电机的电缆宜尽量短点为好。