quote:以下是引用银杏树在2011-09-23 21:43:37的发言:
这种解决干扰还从来没用过,下次有机会要试试看看效果
呵呵,这个劝你别试。因为在一棵多芯的屏蔽电缆里,信号的属性要一致才对。把强电和弱电信号都放在一个多芯电缆里,这本身就是不规范的!违背EMC准则。既然我们在不断的宣贯EMC准则,在向正规化看齐。为什么还要去模仿非正规化安装布线,看看怎么能过关呢?
交流变频传动系统,现场噪声是很头疼的,这个已经是众人皆知的事情了。因此,学习、掌握、遵守EMC准则,这是保证系统可靠工作的基础。在西门子的传动手册中,不管是哪个型号的,都要利用相当的篇幅讲EMC准则。可见他的重要。
其实,传动控制系统不规范的安装布线,也是行业中的一种不良的“游击”习气。我们通过引进和吸收国外先进技术和设备,也学习了许多具有规范性的操作方法。还是远离或告别不规范的“游击”习气,向正规化学习和靠拢为好。这对设备的可靠连续性工作有好处。