求教:S120带的变频电机,更换不同脉冲数的编码器之后如何在starter中修改下载参数

已锁定

西城

  • 帖子

    2
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2010-09-13

普通 普通 如何晋级?

求教:S120带的变频电机,更换不同脉冲数的编码器之后如何在starter中修改下载参数

3167

4

2011-09-24 16:15:28

原来变频电机用的编码器的脉冲数是2048,现在手头上只有1024的编码器,换上1024的编码器之后,如何在STARTER中更改下载参数呢?设置编码器脉冲数的参数是P408吗?是在离线模式下修改吗?修改后如何保存到CF卡中?请大侠帮忙详细的说下具体步骤,万分感谢!!!
求教:S120带的变频电机,更换不同脉冲数的编码器之后如何在starter中修改下载参数 已锁定