可以直接读取西门子的OPC变量。

1. 可以直接去读取 SimaticNet 中的变量,但是组态时最好在PC Station中插入一个OPC Application;
2. 直接去读取PCS7的 OS Server。 PCS7 的OS Server 内核就是WinCC,默认OPC是放开的;
3. 如果想更有效的控制PCS7系统对外的OPC接口,可以配置OpenPCS站, 外部的软件如SE这些去读取OpenPCS7站,不直接读取PCS7的OS Server。

最后,如果你的系统安全性要求比较高的话,且PCS7 这边还有2个计算机能提供OPC接口。
那么你可以组态 SE中的 OPC Server 冗余切换。
以防止PCS7 这边一台电脑当机后,SE不能访问。