发布于 2011-09-25 09:24:11
12楼
1、一般做同种类型的项目,比如造纸或者水处理时,执行机构都有很多相同点,自己建立一些FB会非常好用<因为通用性好>!
2、正如万斑所言,一般在画面中将groupdisplay删掉<在画面@AreaButtons中操作>,删掉后的布局也比较美观的。
3、alarm_8p确实将S7-300杀掉了,但是自己建立报警<可以通过Excel快速建立>同样比较方便、直观;另外,画面中可以充分利用状态显示来实现相应的报警、警告等信息(只是没有Alarm-in-Loop了)
4、至于CFC在S7-300/400中均可以使用,根据程序设计人员的习惯而定(各种编程语言结合起来可以发挥更大的作用);而SFC一般不容易直接在非PCS7系统中使用(使用SFC,多数时候是想使用PCS7中的SFC visualization功能),建议在非PCS7系统中使用Graph或者Hi-graph就好,程序设计的效率同样比较高!
No discussion, no outcome.