发布于 2011-09-25 11:26:10
11楼
LabView Express可以像WinCC Intouch一样的做 HMI监控软件。
LabView 并不能直接连接 S7 以太网。
LabView 可以通过 以下接口方式连接 S7 以太网。
A, 使用NI的OPC Server。 那个是Kepware的KepServer OEM的产品。
变量刷新可以很快!
B, 使用西门子的SimaticNet。 这个是西门子自己的OPC产品。
使用SimaticNet 需要组态PC Station。 同时,变量刷新的速度快不起来!
想要快尽量还是得使 SimaticNet 和 WinCC 同时配合,使用RAW数据类型。
不过那个也不是快,只是打包。
C, 使用LabView的 大部分是 科研院所派系。
例如很多军工,航天,船舶项目。
而且科研院所派系喜欢自己编程序来折腾。
所以其实最合适的套路是,购买一套西门子Prodove V6.
这个版本除了支持MPI外,还是支持以太网的。
然后LabView 用调用DLL库的方式实现。
比较考验编程水平,做的好,很多都是可以把变量刷新周期控制在50-100ms。
D。使用Socket 编程。让LabView 跟S7 以太网通讯的方式就完全不赞同了。
Qiaopeng1231--乔鹏