DP从站显示DP-NORM且不可用的处理方法

已锁定

primer

  • 帖子

    196
  • 精华

    3
  • 被关注

    4

论坛等级:侠客

注册时间:2009-04-09

普通 普通 如何晋级?

DP从站显示DP-NORM且不可用的处理方法

19761

10

2011-09-25 16:20:32

star
我这里有一个300系统,带两个从站,一个是ET200,一个是FRABA的角度传感器。这个项目是德国人做的,硬件和软件都没有改过。最近要扩展一个AO模块使用。于是直接上传项目,配置好硬件,写好程序部分,下载。结果:CPU运行正常,AO模块正常,但出现SF灯亮且BF闪烁。监控硬件发现一个DP从站不可用,且显示DP-NORM。又删除新加硬件再下载,结果一切又恢复正常。于是,就怀疑是AO模块的问题(AO模块是旧的),换个新的试一下还是老样子。仔细看了一下硬件信息,发现那个DP从站名称和型号是“?”,咨询了一下西门子,说有可能是GSD文件丢失。一时找不到GSD文件,忽然想起当时项目结束时老外留下一份程序(zip格式)。于是想打开看看,结果人家是用德语写的,死活打不开。于是将区域语言和高级改成德语依然不行;只将高级部分改成德语,可以打开。然后,又勾选step7属性里面的“任何语言都可打开选项”。然后再把高级部分改成中文。这时可以将程序打开了。打开后,发现DP从站OK。点击GSD文件按装,在PROfibus-DP Additional General 里找到了相应的GSD文件。然后配置AO模块下载程序,一切OK。