SINAMICS V50 调试故事

已锁定

kinkin

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    7362
  • 精华

    53
  • 被关注

    250

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

SINAMICS V50 调试故事

1269

3

2011-09-25 20:38:38

新近调试两台SINAMICS V50的变频柜(其实内部的软件和MM440基本上是一模一样的),出了点小事,说来大家分享一下:
到现场,先检查接线,主要是控制回路的接线,这些发现不少问题,但是没什么好玩的,就不说它了。按照快速调试,设置好相关参数,电机参数为:380V/361A/1447rpm,按启动,频率5到6HZ徘回,报警A0501,电流限幅所以频率上不去。因为负载是风机,所以又把设置为风机负载和抛物线负载,这是可以运行动到20多HZ,但是一直报A0501,观察电流在20HZ时约为230A,27HZ时,则电流达到430A,频率就上不去了。没办法再做一次电机参数自动识别,识别可以完成。完成后没有任何改观,情况仍然没变。傻眼了!再看看电机参数,因为是国产的,除了有一个运行频率为:20~50HZ,也没有发现什么特别的地方。将控制方式改为普通的V/F控制,情况还是如此,无法改变。真是郁闷,还好旁边还有一台一模一样的V50柜子和电机,换一台试运行,结果现象和刚才的一样,彻底崩溃了!现在还是空载,电流这么大,那肯定没办法带负载运行,心想,问题严重了!和西门子技术联系,说这种现象匪夷所思,因为两台情况完全一样,不太相信是变频柜有质量问题。那么看电机是不是现场受潮严重,造成绝缘不好,拆掉主电缆,拿摇表打一下对地电阻看看。没办法,只好去试,打开电机盒盖一看,我就觉得有点问题,因为电机外面在表参数的地方是标的Y型连接的,但是里面接的确是△接法。心想肯定是这个的问题,要他们先脱开电缆打一下绝缘,效果虽然不是很好,但1000V时可以到0.1MΩ,心想还是可以开的。改成Y型接法以后,重开变频器,这下正常了,20HZ时约50多安培,50HZ时,也只有90多A,心里这块石头终于落地了。两台电机问题相同,终于可以调试完毕交差了,呵呵
SINAMICS V50 调试故事 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。