1. 当上电后CPU 的Stop灯出现慢闪的状态时,即系统要求MMC卡总复位,这时PC无论怎么设置都连接不上CPU。只能通过8楼所说的方式操作,按住开关至“MRES”位置,Stop灯会慢闪,按住大约9秒,直到停止灯常亮,放手抬起开关至“STOP”位置后,快速再次按至“MRES”位置,Stop灯会快闪,放手抬起开关至“STOP”位置,存储器复位,成功后Stop灯常亮,MMC清空包括硬件组态和程序。
2. Stop灯不是慢闪状态,例如长亮或者在Run状态,无论怎么操作都清不了程序。
3. Stop灯怎么会出现慢闪状态?最常见的是MMC卡里的硬件组态和CPU的型号不一致。例如MMC卡本来在CPU314C里面用的,拔出来插到315,就会出现慢闪。