3楼

FC105是SCALE,其输出OUT = [ ((FLOAT (IN) -K1)/(K2-K1)) * (HI_LIM-L_LIM)] + LO_LIM
是将输入的-27648~27648<bipolar>或者0~27648<UNIPOLAR>的数据经过线性处理转化为REAL型的数据;主要用于AI数据处理。
FC106是UNSCALE,其特性与FC105恰恰相反!!
No discussion, no outcome.