上一个关于通信的问题解决了,是存储卡有问题,换卡后就好了。
现在又碰上一个新问题:我下载组态后,SM331模块的SF指示灯(红色)常亮。在网上查了好久,大都说是接线问题,可我检查了好久,没发现接线有问题。接线如下:变送器为电流两线制。
端子1---电源+
端子2--变送器+
端子3--变送器-
端子4与端子5之间接一2K的电阻。
其余端子都短接到M端,M端接电源负。
量程卡都设置在D的位置。Step7软件里SM331的参数设置为:
0-1:2DMU 2-3、4-5、6-7都设置为禁用“---”。
附注:模块上电后,下载组态之前,模块SF灯没亮。下载组态后,SM331的SF就亮了。我用万用表测了下端子2、3间的电压为0. 如果是两线制,我觉得这个电压应该是24V才对啊。不知道我想的对不对。
不明白到底哪里出错了呢,麻烦知道的告诉我,谢谢!~~
PLC真不好学,第一次自己动手做,竟然每一步都是问题,唉 麻烦大家了!