回复:请教FC105、106的问题

lybin

  • 帖子

    1415
  • 精华

    9
  • 被关注

    10

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-10-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-09-26 16:08:22

5楼

要用FC106,PLC输出信号给变频器。调用FC106
EN 输入 I0.0。
ENO 输出 Q0.0
IN 输入 5 。
HI_LIM 输入 50
LO_LIM 输入 0
BIPOLAR 输入 1改为0------------1:双极性-10V~10V,0:单极性0~10V
OUT 输出 PQW1

模拟量输出模块要接线和配置正确。