quote:以下是引用还是新手在2011-09-25 22:10:47的发言:
一直是这么用的。好处:1.提高画面组态效率,系统本身为你设计好了框架,自己要做的只是添加骨肉,丰富内容。
2.省去自己去设计画面布局的烦恼,布局称不上漂亮,但中规中矩。
3.省去自己去编写大量脚本的麻烦,比如登陆,退出,退出WINCC,拷贝屏幕,工作区切换画面,调用用户管理等等。
4.省去自己设计报警画面组态,自动生成报警中的系统块:日期,时间,状态,已确认等等,PCS7风格报警画面,报警画面种类齐全,它都给你设计好了什么确认消息,新到达消息,操作日志等等画面。
5.双屏,多屏显示操作简单,只需简单编译即可。5.更改画面尺寸(分辨率)操作简单,简单编译即可。当然工作区内画面还要自己调整。
6.step集成wincc加项目编辑器结合用,可以发挥更大作用,提高效率。
暂时想到这么多,极力推荐step集成wincc加os 项目编辑器方式。
缺点:1.许多没有用到,或者是说单纯WINCC+STEP 7用不到的功能按钮,比如报警回路,工具栏中的一些按钮。2.画面配色不是很好,按钮区,工作区都是192:192:192.
3.系统没有提供一些常规的画面操作弹出窗口模板,这样自己去再设计可能色调搭配不好,不能达到浑然一体效果。
4.还没想到。。
你既然一直这么用的,那么是如何对待group display的呢?
STEP7+WINCC集成方式可以给BPC提供啥样的便利呢?