我个人认为:不建议放在其它时间中断里面实现。
1、先建立斜波函数的数学模型,例如:T(x)=KX^n+B;
2、如果需要控制函数的斜率,通过K来控制;
3、在每个程序周期里面都执行这个函数,这样斜波函数较为平滑;
4、做一个FC,根据自己的需求,可多次调用,灵活应用!