回复:求教万泉河同志WINCC问题,请帮忙

万泉河

  • 帖子

    10904
  • 精华

    132
  • 被关注

    1012

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2002-11-12 10:22:07

0楼

确实会有这种情况发生,所以要尽量避免过多的自编程,特别时占用资源过多的程序。这种情况的发生,我认为是WINDOWS没有及时处理完成线程导致的。WINCC对于背景运行的ACTION,给它分配独立的线程使它运行,但是分给ACTION的线程数量有限,所以ACTION之间只能共享线程,当系统处理与某种原因未能及时处理完其中的一个命令时,回导致对其它的操作无反应。而实际上,WINCC主系统是在运行的。这个时候,如果有其它简单的不涉及C编程的画面命令,又是可以操作的。
把你的程序发给我看看吧,多大?只发ACTION可能不行。要不就打包分批发,每个包1M。原来的EMAIL 不好用啦,把后面的263.NET换成163.COM