quote:以下是引用youhm在2011-09-24 16:22:28的发言:
一台10A逆变器6SE7021-0TA61停机几小时后,再开机运行报F002,查故障描述为:
在预充电时达不到80%的最小直流母线电压(P071线电压X1.34)
超过3s的最大预充电时间
查看进线直流电压正常,查看r006只有278V,远低于正常的540V。
打开变频器测量取样电阻(IGBT模块旁一排串联的无引线电阻),发现一只330K电阻严重变值,更换电阻输入DC24V电源,查看r006显示电压正常。
和我前天碰到的情况一样。只是我这里的是变频器6SE7021
The darkness is no darkness with thee.