最简单的还是使用系统功能块SFC2,SFC3,SFC4做,
其中SFC 2 "SET_RTM"设置运行时间定时器,SFC 3 "CTRL_RTM"启动和停止运行时间定时器,
使用SFC 4 "READ_RTM"读取运行时间 定时器,计时最大为32767小时,
即使用比较指令如果计时时间超过32767时,自动将"SET_RTM"设置运行时间定时器时间内赋为0.当然也可以使用手动按钮将"SET_RTM"设置运行时间定时器时间赋为0。SFC 3 "CTRL_RTM"启动和停止运行时间定时器需要在相应管脚赋一个启动停止计时器bool变量,和一个字节变量来作为计时器编号。使用系统功能块做累计时间简单,不占用系统内计数器和计时器资源,在FB块内做,使用局域变量,可多次调用很方便,但计数时间精度为小时,且计数最大值为32767小时。