quote:以下是引用划痕在2011-09-26 17:48:21的发言:
将“其余端子都短接到M端,M端接电源负”这些线拆掉!
为什么要把其余短接线拆掉呢?我从手册上看的,是短接。还望指教!O(∩_∩)O谢谢
第二个问题:我现在有一个显示表,它可以提供DC24V电源给变送器(两线制),我可否将SM331设置为“四线制”,然后与显示表、变送器串联起来,如下所示: 显示表(正)---->变送器(正)--->变送器(负)--->SM331模块端子2--->SM331模块端子3--->显示表(负)。
显示表“正”“负”两端提供24V电压的同时,也采集流过的电流信号,用以显示当前值。
可否这样使用呢?谢谢大家~