使用单字极限的自由功能块(功能图735)可以实现,首先确定30m/min对应的速度百分比是多少,假如是20
U951.74=4 激活自由功能块,采样时间选择T4
U130.2=K0020 选择速度为自由功能块的输入
U130.3=K0503 设置下限值的BiCo连接器
U129.1=20 这个就是你要设定的下限的实际值也就是K0503
P654.1=B0471 数字输出4连接到自由功能块的下限输出B0471