回复:提高端电压电机会不会烧毁呀。

ktissot

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    276
  • 精华

    1
  • 被关注

    3

论坛等级:侠士

注册时间:2009-10-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-09-27 15:52:44

32楼

工程调试的时候,电网电压往往有410v,这种情况下试车都很正常。一般电机应该可以承受410v的电压吧!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。