6RA70带一台439KW直流电机,由于在作业时频繁报F030故障,故障值为2.查看了论坛中的很多帖子,说做一下电流环优化(如果不行就屏蔽掉)。把电机脱掉负载后,在6RA70中使用OP1S设置U005.001和U005.002,然后设定F052=3,对6RA70送电后,设定P051=25,按P键后,在P051的参数界面的最下方显示wrong para.VALUE。这点比较困惑。查看手册,发现运行使能是由P661和端子38的与操作产生的,于是把P661.001设置为1。合闸功能由P654与端子37的与操作产生的。于是把P654.001设置为1.再次测试,在对6RA70送电后,查看r059参数,值为o7.0,然后设置P051=25,报F051故障。更加困惑。F051查手册说如果P051.001设置为0,不能执行优化运行。但是P051没有.001参数呀,而且我设置P051=25呀。请高手帮看看。谢谢