首先,西门子工程师所说的共直流母线的接法,这是官方推荐的方法。为什么?7楼的精华贴已经描述了,这里不再赘述;

第二,MM440的预充电电路,是在直流母线上,这个我曾经在n年以前拆过。所以,即便是不采用官方推荐的共直流母线接法,而是采用楼主的接法,也是可以的。因为并接以后,各装置的预充电电路都起作用,并不失效;

第三,采用共母线结构,P1240=0我认为是必需的。否则会乱套的。如果各个装置的直流母线电压控制器都激活了,各行其是,那不报错等什么?因此,共母线结构,一定要采用能耗制动或回馈单元作保证,使系统的母线电压不论任何时候都能控制在800V以下,否则系统运行是不可靠的。