发布于 2011-09-28 14:23:02
11楼
用FC106,PLC输出模拟0-10V电压信号给变频器。调用FC106
EN 输入 I0.0。
ENO 输出 Q0.0
IN 输入 5 。
HI_LIM 输入 50
LO_LIM 输入 0
BIPOLAR 输入 0:单极性0~10V
OUT 输出 PQW1 出现了两个问题,一是精度太差,我在IN输入10.0,变频器实际输出11.68,在IN输入35.0 ,变频器频率为41这误差也太大了吧,没法接受,第二个问题,启动后 EN 输入 I0.0由1变为0时,变频器仍然有输出,也就是PQW1仍然维持关车前的频率不停止?
请大家多指教