quote:以下是引用peisong在2011-09-13 13:04:48的发言:
我认为这个反馈还是有必要的!
一台电机的控制:
1、不采用PLC控制时,启动按钮按下去,通过接触器的辅助触点进行自锁;
2、在PLC控制时,启动按钮按下去靠什么进行自锁?输出点吗?如果这样根本反映不了接触器是否得电吸合,不论接触器是否得电,一直将输出点置位输出了。而应该采集接触器的辅助触点信号作为自锁的信号。这样就能如实的反映出接触器是否吸合了。如果没吸合,那么输出就是低电平,而不会像没采集辅助触点时那样,不论青红皂白都是高电平了。

使用接触器辅助触点作为自锁?这个说法确切吗? 机械吸合动作是有时间的,这个时间远大于PLC的扫描周期,如果我的启动信号在机械动作到来之前消失那么就不能达到自锁的目的,也就是说这样做存在潜在的不稳定性,并不能保证每个启动信号都能保持到机械动作到来。
这样理解对吗?