呵呵?长什么见识呀?
电抗器的指标:使用电压;工作电流;饱和压降,就是这三大项主要的指标,其他的什么电感值、损耗功率、外形尺寸等等,都是制作生产商们的事情。
电抗器与变压器的原理是一样的,发热主要与工作电流、磁通密度、气隙、电感等有关,要么是你选得太小(指工作电流),要么是电抗器的技术指标有问题。
电抗器我只使用过进线电抗,出线电抗我没有用过。进线电抗发热或者“嗡嗡”作响(声音很大),都是电流值选的太小(或者说太可钉可卯了)。
我看见过西门子原装柜体,他们提供的进线、出线电抗器,体积都很大,比我们选的大,有充分的工程裕量。德国人舍得用材料,不稀罕铜和铁。你可以参考样本选择型号嘛。那样子的话,肯定不会发热的。要不就是选错了电压等级了。
我是你的朋友