回复:simodrive 611 供电模块自行断电?

801

  • 帖子

    3240
  • 精华

    28
  • 被关注

    69

论坛等级:至圣

注册时间:2004-01-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2011-09-29 10:39:53

6楼

这种电源模块试的时候一定要接前级电抗器,因为后级的灯不亮,因此重点应该在电源模块的开关电源及电压检测部分,而主回路的IGBT及输入接触器此时还没有正常工作,你可以把输入电源不接,直接找个3相380V电源接到X181上,这时电源模块只有绿灯点亮(9-48,,963、64断开),如果接后级负载,应该会出现后级的611D红灯点亮,否则,就是开关电源有故障了,先检查一下,看是什么现象在往下检查。
决定我们一生的,有时不是我们的能力,而是我们的选择