quote:以下是引用加勒比海盗121在2011-09-27 14:54:32的发言:
我用的是一号A+ A- 地址是AIW4不知怎么了温度读不进去,热电偶是K型的,PID 我设定的是1=0 2=0 3=1,数字量正负数值跳的很厉害 ,好像没有读取到,请大哥大姐帮帮忙,很急!
1、楼主用的CPU是什么型号的?我怀疑你的编程地址“AIW4”可能有问题。
2、还有你用的模块是不是热电偶专用的模块?接线规范不规范?
3、若上述无问题,则检测拨码开关 SW1 SW2 SW3=001 K型 其他设置为“0”