主程序
LD SM0.1
O SM0.7
EU
CALL SBR_0:SBR0
SBR0子程序
LD SM0.0
MOVB 16#05, SMB130
MOVB 16#B0, SMB187
MOVB 16#0A, SMB189
MOVW 5, SMW190
MOVB 50, SMB194
ATCH INT_0:INT0, 24
ENI
RCV VB100, 1
中断程序
LD SM0.0
MOVB VB101, QB0
RCV VB100, 1
S Q1.0, 1
首次上电的话SM0.1应该初始化接受数据程序,但是感觉没有反应,一直接受不到数据,然后我把开关从RUN--->TERM--->RUN这次就可以正常启动接受数据了,这是什么问题呢,如果我在主程序中去SM0.7每次上电它都接受不到数据。我怀疑是SM0.1没有正确的初始化接受程序。