各位好,最近我们工程有个问题,上位机WINCC授权只有8个,但是我们PLC有10台,多于2套PLC就无法通过TCP/IP连接上,我就用PLC300读PLC300.我们CPU是CPU315-2pn/dp.我用的是TCP/IP S7连接方式连接2套PLC,程序是用的库_standard library_communication blocks_cpu 300_FB14和FB15。通信已经通上了,但是FB14和FB15中m14.0(REQ)需要上升沿触发才能接受数据。而上位机则需要数据持续输入。比如CPU(1)I1.0是0到1则CPU(2)中需要将M14.0(REQ)从0改成1才能接受到数据。我用过闪烁时钟让M14.03秒改变一次0到1 好像模块要报错CPU也不给下这样的程序。请哪位高手帮忙解决下,或者有其他好的通信方法也行给个文档谢谢了。