传感器是4线制的吗?是,1、请将A-与M断开试一下;2、将传感器电源负端也接入M。不是,请将传感器电源负端接入M
确认输入电流小于20mA吗?将万用表串入回路,如能测得到电流大于4小于20mA ,请找其他原因,如测不到电流或电流非常小,请将模块接线换另一个通道试一下。