回复:DB块的Suppress process control group message(抑制过程控制组消息)有什么作用?

剑忠

  • 帖子

    622
  • 精华

    57
  • 被关注

    89

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-04-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-09-29 18:01:10

1楼

1、抑制过程控制组消息主要是指用于带报警(ALARM)的功能块。
2、针对S7-400系列CPU,调用ALARM_8P[SFB35]和NOTIFY_8P[SFB31] 报警功能块进行,可生成按时间顺序的消息过程(Number of Time Sequence Message)。
3、但如果PLC在开机时,OB100块初始化则调用带报警功能块,立即会在WinCC中产生大量的报警消息。则需要抑制过程控制组消息功能。