今年SMART LINE好象是SIEMENS的重中之重,各个分销商都在大力推SMART LINE系列触摸屏。但此屏功能的确是比较简单,与国产屏相比,功能上并没有太多的优势,有些功能比国产的一些屏甚至还要差一些。很多销售人员在推广的时候,也只能拿SIEMENS这个品牌去说事。其实SMART 屏在与S7 200通讯的时候,还是有一些优点的。举例如下:
1.有一客户使用S7200,需要使用两个自由口分别和仪表以及变频器通讯,另外还要连接一个国产的触摸屏。因为EM277也是支持PPI的,只好挂一个EM277。可是实际通讯时怎么也连接不上触摸屏。拿SMART LINE的屏一试,立该就能通讯上。究其原因,还是国产屏没能完全理解PPI协议,尤其是PPI高级多主站协议。
2.有一客户反映国产屏不能正常读写S7200浮点数,在触摸屏上写的数和PLC里的不一致。当时感觉很奇怪。自己就做了一个测试,把一个浮点数写进VD10,然后分别确认VB10、VB11、VB12、VB13的值。然后让客户在屏上把这个浮点数写进PLC,然后再在PLC里分别看对应浮点数的四个字节,结果客户反映四个字节的值有三个是对的。有一个不对,而另一个正确的值居然浮点数第一个字节的前一个字节。再仔细看,屏中设定的浮点数地址是VD511,是奇字节开始的。把VD511改成VD510后,问题解决。而用SMART LINE不管浮点数的起始字节是奇数还是偶数都是正常的。究其原因,应该是国产屏只是简单分析了PRODAVE相关函数造成。
3.客户反映国产屏与S7200通讯,数据量比较大的时候屏上的数据刷新比较慢,用SMART LINE测试效果要明显好于国产屏。