没有原装S7—200编程电缆时我们怎么办?DIY啊!

已锁定

  • 帖子

    0
  • 精华

    3
  • 被关注

    9

论坛等级:新手

注册时间:2008-07-01

普通 普通 如何晋级?

没有原装S7—200编程电缆时我们怎么办?DIY啊!

1328

5

2011-09-29 21:43:16

西门子目前提供两种串口编程电缆,统称为PC/PPI电缆:
RS-232/PPI电缆(订货号6ES7 901-3CB30-0XA0)
USB/PPI电缆(订货号6ES7 901-3DB30-0XA0)
但是这两种电缆都价格不菲,于是我们很多人都为了省些银子买了一些质量不过关的电缆,在工程应用中出现了性能不稳定,时通时断,即伤神又伤“气”的现象。而活还得干,怎么办,自己动手,Do It Yourself !

由于工程中常用串口,而现在的笔记本电脑本身已经很少再配有串口,多数是USB,所以建议配备一条质量好一些的USB/COM转换线,再搞一块还说得过去的RS232/RS485转换器,把二者连起来,就成了USB/232/485了,再搞个九针公头,3,8两根脚和485的两个接线端子一接,好了,一条“经济”型编程线就成了, 不过此处注意,这条线和西门子的编程线不能等同而论,毕竟一分钱一分货,另外在使用时,“PC/PPI CABLE 属性”下的“网络参数”中不能勾选“多主站PPI”和“高级”选项,在编程软件中“通信”时,勾选“搜索所有波特率”选项。

最后说明,用上述方法“凑”成的此线只是应急时用,相当于“备胎”,在正常工程使用中,还是强烈建议各位使用西门子出品的正规编程电缆,尽管很贵,但物有所值。