回复:求助:为什么总出外部故障,调用OB82

Automann

  • 帖子

    6168
  • 精华

    138
  • 被关注

    309

论坛等级:至圣

注册时间:2004-12-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-09-29 23:10:21

1楼

从诊断信息可以看出,是同一个模块或子模块故障(Module/submodule fault),模块的诊断地址为IB2010,每次故障出现和消失的时间都是1分钟左右。楼主可用诊断视图(在线的硬件组态视图)查明有故障的模块的位置。
如果楼主英语不是很熟悉,建议改用中文版STEP7。