4楼

具体情况是这样z轴光栅尺几年前就屏蔽掉了,现在加工时总是报超程报警,发现z轴提高了320mm,找不到原因就恢复出厂arc资料,然后再取消光栅尺,修改回原点参数,FB2里面讲的涉及回原点的参数都记录下来先前参数。开机出现上面的情况,取消光栅尺是参照网上大侠文献,如下
30200 编码器数量 2
30230 (0)1 (1)2 ;1为电机测量系统 2为光栅尺
30240 (0)1 (1)1 ;位置环纠正偏差
31010 (0)0.01 (1)0.04 分辨率
31000 (0)0 (1)1直尺为1 主轴旋转为0
31040 (0)0 (1)1电机上还是机床上
32110 (0)1 (1)-1显示是否一致(实际运动和显示)
DB31.DBX1.6=1第二测量系统有效
DB31.DBX1.5=1第一测量系统有效
如果同时为1则DBX1.5有效
如果出现轮廓监控报警原因可能是正反馈,更改32110
在服务画面中,伺服调整中可以监视两个测量系统运动距离是否一致,第一测量系统稍微滞后属正常,
如差距大则更改31010分辨率
这里没涉及回原点。目前为了解决坐标偏移问题在设坐标时在fine设了320mm可以用机,用supa z0也试过了不行