回复:一个变频带三个电机问题

锋言锋语

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3943
  • 精华

    54
  • 被关注

    130

论坛等级:至圣

注册时间:2011-07-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-09-30 08:35:35

42楼

quote:以下是引用猪坚强在2011-07-26 11:27:26的发言:
quote:以下是引用岩松在2011-07-25 15:49:42的发言:
记得你这个问题,当年老师傅是这样给我讲的,让我印象很深,就是说,你这个大电机当变频器给它带到50Hz的时候,突然断电,在这一瞬间,电机靠惯性飞速旋转,突然工频给加上电,就像一个人在飞快的跑着,突然有个外力在你后面再推你一把,这个人就会跌倒。这和你这么转换是一个道理。当然了,75KW以下的电机肯定就没问题了。这里尤其要提到的是,压缩机是恒转矩的,属于重载,更是如此。

这个比喻在大学时,老师也用过,确实很形象,就是这个道理,可以用软起一拖三。


对这个比喻我心存疑问, 电机靠惯性旋转的时候, 切换工频时, 此时由于s很小, 电流可定比静止时小多了, 怎么会“跌倒呢”?  如果电机静止商店, 好比人站着不懂有人推,这是不是推不动跌不到的问题,是会闪了推人者的腰的(表现为电流达到额定电流的4-7倍)。

如果仅仅是为了变频启动的话, 电流大一些 也没问题, 最起码比静止全压好许多了。只要瞬间电流不超过额定电流的3倍, 大就大些吧, 启动起来就好了。
还有一个方法, 可以设定为 55HZ切换, 加一点速降补偿,我想应该问题不大。