回复:【讨论】继电器触点问题

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-10-01 04:20:04

15楼

quote:以下是引用yming在2011-09-30 23:36:54的发言:
触点粘合? 为什么会粘合?
触点粘合是热量。除了过载电流、接触电阻,还有时间。
这种方法十多年前就是这么用的。几十千瓦变频器内部这种方式比比皆是。

一般情况下触点粘合大部分问题出在接触器所带的负载短路大电流造成,此外电机启动时启动电流大也会造成,并联触点做法我目前对于小继电器接线经常这么做,增加可靠性及触点的寿命。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

低压电气

共有4277条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。