在西门子自动化论坛得知您的邮箱,冒昧打扰,有如下关于SIMODRIVE611A问题想请你帮助分析一下:
SIMODRIVE611A电源模块型号为6SN1145-1AA01-0AA1,25KW,共拖动四个轴,每两个轴共用一个驱动模块,型号分别为:第一个驱动模块包含6SN1123-1AB00-0CA1与6SN1118-OAE11-0AA0控制1FT5102-1AA71-4AA0电机,6SN1123-1AB00-0H1与6SN1118-0AE11-0AA0控制1FT5064-1AC71-4FA0电机,第二个驱动模块包含6SN1123-1AB00-0CA1与6SN1118-OAE11-0AA0控制1FT5074-1AC71-4FA0电机,6SN1123-1AB00-0HA1与6SN1118-0AE11-0AA0控制1FT5074-1AC71-4FA0电机。
出现问题如下:
在正常工作中,电源模块上的X161上的111与113伺服准备好信号突然断开,造成X121中的64端子使能中断,没有任何报警指示,3号灯也不亮(没有外部使能),把系统断电后重新上电,电源模块上指示灯一个也不亮,不知什么原因?
怀疑是电源模块有问题,与西门子联系后,收到电源模块后更换,上电在系统没有启动时,3号指示灯亮,当启动(48、64、63脚输入正常信号)后,4号黄灯亮,母线充电,此时一切正常,十分钟后,出现3号灯亮,4号灯灭,交替闪烁,且当3号灯灭后,4号灯也在闪烁,电源装置内有接触器吸合与断开声音,将电源与驱动单元之间的直流线线断开或把电机线断开后情况依然,且将直流母线断开后,测量电压只有276伏,连上后电压有550伏左右。不知道是什么原因?
另外,什么原因可导致X161上的111与113伺服准备好信号断开,驱动单元有故障能否导致上述现象(驱动单元上没有任何报警),4号灯在3号灯灭后还来回闪烁是什么原因造成的?