回复:两台M440 30kw变频器在使用1年半左右相继爆炸!!!

hahaer

  • 帖子

    602
  • 精华

    6
  • 被关注

    30

论坛等级:侠圣

注册时间:2007-01-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-10-02 18:11:13

7楼

我想可能是你的电容爆炸了,查查你的电源是否存在尖峰电源,如果存在的话赶紧加装进线电抗器吧,不存在的话也建议你加装进线电抗器,这样应该能够防止爆炸产生。