今碰到一AO模块的问题,一直找不到原因,请大伙帮忙分析一下。现象就是4通道332AO模块组态是4-20MA,昨天傍晚6点却突然发现流量突然变大很多,经检查发现是阀门开度异常偏大,给定不到50%,但阀门已全开。经检查发现实际上是输出0%时,测量电流为0MA,而有开度输出时,实际电流偏大很多,比如才25%设定,测量电流却达到近12MA,输出不到50%,电流就超量程,实际测量达25MA,查看硬件诊断信息没有故障信息,用变量监测其AD值经换算与所设定值一致。刚开始以为是AO模块问题,但连续更换几块备件,故障都如此,后来连ET200的IM153-2都更换了还是没解决。现有点无从下手,只好请高手帮忙了,先谢了!!