我在学习200的过程中,一直对通讯有些不太清楚,就是网络读写指令的T+0位是状态字节,T+1位是从站地址,T+2到T+5是从站接收/发送的缓冲区地址,T+6是发送/接收的位数,T+7之后是发送的数据,网络读写指令也可以用“指令向导”完成,没一条指令可以读写16个字节(包括状态字节,远程接收PLC地址,接收缓冲区地址,字节数)。自由通讯口发送指令使XMT,接收指令使RCV,格式是T+0位是字节数,T+1位之后是数据字节。我有两个问题,一个是用“指令向导”编辑网络读写指令,每一条指令使限制16个字节,那不用“指令向导”是否也是限制16个字节?二网络读写指令与自由通讯口的使用区别在哪里?(是否是网络读写指令只能用于PLC与PLC之间的通讯而自由口通讯不能用于PLC与PLC之间的通讯,PLC与任意品牌的变频器或者是HMI通讯只能用自由口通讯不能用网络读写指令编辑)