做好画面后通过Mpi将画面下载到触摸屏里,然后通过一跟3米的网线与343的一插口相连,343另一插口通过网线与工控机相连。这种情况下,触摸屏通迅工作均正常!!但当我将触摸屏拿到现场,通过一跟10米多点的网线相连时,问题出现了!触摸屏通迅出现间隔,即通一下后,要1,2秒后才通!致使触摸屏不能工作!我将网线弄成六米,又可以用了!哈哈10米的网线不长啊?