quote:以下是引用Automann在2011-10-04 11:36:59的发言:quote:以下是引用洪宝莱在2011-10-04 09:35:54的发言:
SFB12 、SFB13通常用在MPI(需要配置连接的通信)
FC5、FC6通常用在PROFIBUS网络中。
楼上的结论来源于何处?
SFB12 、SFB13用于S7通信,可用于MPI、DP和以太网。
FC5、FC6可用于PROFIBUS-DP(FDL连接)和以太网(TCP、UDP、ISO、ISO-on-TCP连接)。
上述通信都需要建立连接。
[quote]
以下是引用洪宝莱在2011-10-04 16:09:36的发言:《西门子S7可编程序控制器-STEP7编程指南》。
不知崔工看到你的结论后有何感想?
的确崔工书上讲了SFB12 、SFB13可用于MPI,FC5、FC6可用于PROFIBUS,但是也讲了支持S7通信的SFB12 、SFB13可用于DP(P255)和以太网(P266),FC5、FC6可用于以太网(P264)。