通过DP可以控制DriveMonitor
通过以太网控制DriveMonitor,按下面做,做不过去的打一括号,能给以图片说明就好了。
主题:如何通过MPI或以太网路由访问CUVC
通常我们访问CUVC的方法是用DRIVERMONITOR通过RS232串口来下参数,但是现在的笔记本配串口的已经很少了,USB转RS232的电缆虽然便宜,但实际使用成功率很低,现在我实验成功了用以太网路由DP网,从而实现访问变频器CUVC的方法,具体的实现方法步骤如下:
以太网路由DP步骤:
1.先把PLC和Driver的DP网连通。并确保可以用以太网方式访问PLC。
SET PG/PC Interface选ISO。
2.(在硬件配置中将CP443的routing选上,并以其本身的MAC地址为路由地址,
这时CP443不能有其固有的IP。)找不到CP443的routing?
3.打开网络配置,将PC/PG配上,在Interfaces选项中增加
Industrial Ethernet,Set MAC中写入CP443的MAC地址,
Gateway中选择Use router,Address默认,Subnet中选上Ethernet(1)。
Assignment选项中点Assign,这时Assigned栏中将出现Ethernet port(1),
这时选上它,激活S7ONLINE Access。保存编译时选上
Compile and check everything,编译完成后选上PLC再下载。
4.回到项目中,在MASTERDRIVES CBP2中插入Parameter set,双击该参数后,
自动由Driver monitor打开,上线,成功!
经实验,这种方法的速度与USS的速度相比,并无提高,可能是在路由的过程
中DP网与以太网相比的低速,起到了瓶颈的作用。并且访问时CP443上的通讯
指示灯会高速的闪烁不停。
希望本文对那些没有串口的变频器调试人员会有帮助!