电机保护器

1212

1

2011-10-05 19:34:34

三相电机自动保护器是一种对电机运行的全过程进行监控,并保护电机,延长电机使用寿命的设备。当电机在静止、启动和运行过程中出现异常情况或电机内部出现故障危及电机安全时,立即发出报警,指示故障,甚至切断电源,直至故障排除。

三相电机自动保护器一共分三个系列,六个型号,其中包括:
DBBH-V,VI型电泵保护控制器是一种专门用于潜水电泵,电动抽水泵监控的仪器,目前已成批配套使用在出口电泵设备上。

主要功能:

电机浸水保护:
电机过热保护:
保护器可以增加RS485传输功能,将保护器的各项状态实时传递给上位机。
DJJC-V、VI电机绝缘综合监测控制器除具备浸水控制,温升保护控制之外,主要增加了电机的静、动态绝缘监测功能,可以时时监测电机对地的绝缘阻值,有效保护电机,此类型的电机保护器只适合于低压电机。

主要功能:

电机浸水保护:
水位保护:
电机过热保护:
动静态绝缘监测:
保护器可以增加RS485传输功能,将保护器的各项状态实时传递给上位机。
DJJC-H-I高压电机综合保护器
主要功能:
1. 电机进水报警:当电机绕组漏水、接线盒漏水、油室湿度增高等故障时,保护器内的蜂鸣器声响,面板上不同故障指示灯亮。
2. 电机的温升报警:电机绕组温度升高或轴承温度升高时,保护器蜂鸣器声响。面板上不同故障指示灯亮。并能显示具体的温度。
3. 电机绝缘监测:电机投入运行后,保护器能自动监测动态绝缘,当电机内部湿度增加或进水时,对地绝缘下降到很低,并进入绝缘损坏过渡过程的前期,保护器发出声光报警。
4. 以上三类故障发生时除保护器内部声、光报警,并有外接报警。温升及绝缘监测产生故障时,除声光报警外,还断电保护。
DJT型电机绝缘监测仪

此款产品只要是DJJC的简易型产品,很多电机内部无法安装相应的探头或传感器,对于这些电机的使用仍然需要必要措施来监护其工作状态。当电机发生故障时,最直接的表现就是电机的动态或静态对地绝缘电阻减小,当小于一定值时,监测仪会发生声光报警,并断开相应的回路,达到保护电机的效果。

主要功能:

静态绝缘监控:电机静态对地绝缘动作电阻≤0.5MΩ±0.05MΩ
动态绝缘监控:电机正常运转后,保护器自动进入动态监测,当对地动态绝缘小于整定值时,断电保护。(其对应于漏电电流的分辨率小于2mA,不包括分布电容)
保护器可以增加RS485传输功能,将保护器的各项状态实时传递给上位机。